ISPSOFT DPIDE Komutu Sadece 1 adet çalışıyor. AS228P

Cevapla
Kullanıcı avatarı
gnysr
Mesajlar: 6
Kayıt: 24 Tem 2018, 19:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ISPSOFT DPIDE Komutu Sadece 1 adet çalışıyor. AS228P

Mesaj gönderen gnysr »

Merhaba sadece 1 adet PID bloğu işletebılıyorum .Diğerleri çalışmıyor.
9 Adet çalıştırmam gerekıyor .
Sadece 1 adet PID ye mi izin veriyor ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSOFT DPIDE Komutu Sadece 1 adet çalışıyor. AS228P

Mesaj gönderen Turhan »

AS serisi PLC grubunda DPIDE komutu ile ilgili herhangi bir kullanım sınırı bulunmuyor. Komut değişkenlerinizi kontrol ediniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
gnysr
Mesajlar: 6
Kayıt: 24 Tem 2018, 19:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSOFT DPIDE Komutu Sadece 1 adet çalışıyor. AS228P

Mesaj gönderen gnysr »

Turhan yazdı: 20 Eki 2021, 09:56 AS serisi PLC grubunda DPIDE komutu ile ilgili herhangi bir kullanım sınırı bulunmuyor. Komut değişkenlerinizi kontrol ediniz.
Tüm giriş çıkış değerlerini ayrı data hanelerine atayınca düzeldi.
Teşekkürler