EKRANDA DEĞERLER HATALI

Mesaj gönderen Ako »

Tank seviye sisteminde HMI ekranda değerlerin hepsi 100 olarak gözüküyor. Acaba neden? Cpu DVP-12SA2 sağında 3 adet DVP-04AD var. En sağda ise DVP-16SP var. Dvp-016sp x0 kırmızı yanıyor diğerleri sönük. Dvp-04AD olanlar error yanıyor. Cpu run konumunda
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: EKRANDA DEĞERLER HATALI

Mesaj gönderen Turhan »

HMI'da haberleşme hatası almıyorsanız HMI verileri okuma işlemini doğru gerçekleştiriyordur. Değerlerde anormallik olduğunu düşünüyorsanız PLC programına online bağlanıp PLC'deki işlemleri adım adım kontrol etmelisiniz.

Ayrıca analog modüllerin 30.registerini okutarak modül ile ilgili hata sebeplerini tespit edebilirsiniz.

.