hsc ayarı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
yavuz16
Mesajlar: 144
Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

hsc ayarı

Mesaj gönderen yavuz16 »

arkadaşlar kolay gelsin benim sorum şu,plce encoder bağladığım zaman,sıfır iken 1 tur çevirince 100 pals alıyorum ama encoderi geri yönde çevirdiğimizde tekrar sıfıra gelmesi için yaklaşık 1 turdan fazla dönüyor
sıemens tiaportal da şöyle birşey vardı; ilgili inputa hassasiyet ayarı yaparak ileri de geride dönse sıkıntısız çalışıyor,delta 28sv de böyle bir ayar tyeri varmıdır.teşekkür ederim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hsc ayarı

Mesaj gönderen Uğur »

Enkoderler donanımsal sayıcılardır. Burada ileri yönde ayrı geri yönde ayrı olması fiziksel sorunu gösterebilir. Bunu test etmek için A ve B fazlarını ayrı ayrı tekfaz sayıcıya saydırın, bu durumda iki sayma değeri arasında fark olmamalı.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön