arkadaşlar kolay gelsin benim sorum şu,plce encoder bağladığım zaman,sıfır iken 1 tur çevirince 100 pals alıyorum ama encoderi geri yönde çevirdiğimizde tekrar sıfıra gelmesi için yaklaşık 1 turdan fazla dönüyor
sıemens tiaportal da şöyle birşey vardı; ilgili inputa hassasiyet ayarı yaparak ileri de geride dönse sıkıntısız çalışıyor,delta 28sv de böyle bir ayar tyeri varmıdır.teşekkür ederim
hsc ayarı
- yavuz16
- Mesajlar: 144
- Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hsc ayarı
Enkoderler donanımsal sayıcılardır. Burada ileri yönde ayrı geri yönde ayrı olması fiziksel sorunu gösterebilir. Bunu test etmek için A ve B fazlarını ayrı ayrı tekfaz sayıcıya saydırın, bu durumda iki sayma değeri arasında fark olmamalı.