Merhaba, asda soft 5.3.3 programına protokolleri girdikten sonra bağlanıyorum. Fakat bazen 5 saniye bazen 15 saniye sonra offline moduna atıyor. Bağlantıyı algılamıyor. Ve parametre ayarından RS-232 olan P3-05 ayarı (0) , kendiliğinden (1) oluyor tekrardan (0) yaptığımda bağlanabiliyorum. Bu problemi sürekli yaşıyorum. Yardımcı olur musunuz.
- Turhan
- Mesajlar: 7852
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta Asda-B2 sürücü parametre ayarı-asda soft v5.3.3
ASDA-B2 serisi servoya Asdasoft ile bağlanabilmeniz için P3-05 parametresi 1 ayarlanmalıdır. Enerji kapatılıp açıldıktan sonra bu değer sıfıra döner. Bağlanmak için bu değeri yeniden 1 olarak ayarlamalısınız.