merhaba,
as plcde z fazına göre home işlemi yapılabilior. DVP serisinde z fazına göre home yapılabilinir mi?
ikinci sorum ise TPO işlemi nedir nasıl kullanılır?
z fazı home
- servetd
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 30 Ağu 2021, 22:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: z fazı home
Merhaba,
DVP serisi PLC'lerde de Z fazına göre Home işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız Y0 pulse output çıkışı için X1 girişine Z fazını bağlamalısınız.
DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanından 8. PTO/DPTO PALS KOMUTU başlığını inceleyebilirsiniz.
.
DVP serisi PLC'lerde de Z fazına göre Home işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin DVP-SV2 serisi PLC kullanıyorsanız Y0 pulse output çıkışı için X1 girişine Z fazını bağlamalısınız.
DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanından 8. PTO/DPTO PALS KOMUTU başlığını inceleyebilirsiniz.
.