Dop107 ile S71200 Haberleşmesi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kuka92
Mesajlar: 151
Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dop107 ile S71200 Haberleşmesi

Mesaj gönderen kuka92 »

Merhaba,

Siemens S71200 ile Dop107ev ile haberleşmeye çalışıyorum. Daha önceden Dopb de rahatlıkla olan işlemdi. Şu an haberleşme kuramıyorum. Dosyayı ekte paylaşıyorum. Aldığım hata TCP 6 Okuma Hatası. Dopsoft versiyonu 4.00.11.22 . Sizlerden acil çözüm bekleriz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Dop107 ile S71200 Haberleşmesi

Mesaj gönderen İslam »

S7 1200 için DOPB'de kullanılan driver ile DOP100'deki driver aynıdır. DOP HMI - Siemens S7 1200 PLC başlığındaki adımları uygulayabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
emreg
Mesajlar: 51
Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop107 ile S71200 Haberleşmesi

Mesaj gönderen emreg »

Merhaba,

Siemens tarafında hmı haberleşmeyi aktif ettiniz mi. Protection içerisinde permit access with... seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. hmı tarafında s71200 haberleşmeyi seçtiğiniz gerekli ip girildikten sonra haberleşme sağlanabilir.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön