Merhaba
107cv ekranda 1-25 arasında sayı giriş butonu koydum
buton üzerinde 1 girdiğim zaman sürücü frekansı 2,5 hz olsun 2 girdiğim zaman 5,7 hz olsun gibi sürücüye gitmesini istediğim frekans değerlerini duruma göre değiştirmek istiyorum
anlatmak istediğim konu frekans değerleri için bir katsayı oluşturuyorum ama bu katsayı oluştururken baz aldığım değerlerin dışına çıkınca verimli olmuyor bende bu yüzden her girilen değer için en verimli frekans değerini kendim girebilmek istiyorum
teşekkürler
SÜRÜCÜYE FREKANS GÖNDERME
- burake51
- Mesajlar: 43
- Kayıt: 18 Eyl 2020, 16:55
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 305
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SÜRÜCÜYE FREKANS GÖNDERME
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- burake51
- Mesajlar: 43
- Kayıt: 18 Eyl 2020, 16:55
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SÜRÜCÜYE FREKANS GÖNDERME
YANLIŞ OLDU HERALDE
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SÜRÜCÜYE FREKANS GÖNDERME
Merhaba,
Mesajda belirttiğiniz giriş değerleri sabit bir terim ile işlem yapıp sürücüye yazdırılıyor.
Eğer terimler sabit değişkenlerden oluşuyor ise aşağıdaki makro komutunu kullanabilirsiniz.
$0 data adresin değeri 1 ise $100'e 10 sayısını, 2 ise $100'e 20 sayısını, 3 ise $100'e 30 sayısını, 4 ise $100'e 40 sayısını ELSEIF koşulu ile taşıyabilirsiniz. $0'ın değeri 1,2,3,4'e eşit değilsede $100 adresine sabit sıfır gönderebilirsiniz.
Mesajda belirttiğiniz giriş değerleri sabit bir terim ile işlem yapıp sürücüye yazdırılıyor.
Eğer terimler sabit değişkenlerden oluşuyor ise aşağıdaki makro komutunu kullanabilirsiniz.
$0 data adresin değeri 1 ise $100'e 10 sayısını, 2 ise $100'e 20 sayısını, 3 ise $100'e 30 sayısını, 4 ise $100'e 40 sayısını ELSEIF koşulu ile taşıyabilirsiniz. $0'ın değeri 1,2,3,4'e eşit değilsede $100 adresine sabit sıfır gönderebilirsiniz.
Kod: Tümünü seç
IF $0 == 1
$100 = 10
ELSEIF $0 == 2
$100 = 20
ELSEIF $0 == 3
$100 = 30
ELSEIF $0 == 4
$100 = 40
ELSE
$100 = 0
ENDIF
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- burake51
- Mesajlar: 43
- Kayıt: 18 Eyl 2020, 16:55
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SÜRÜCÜYE FREKANS GÖNDERME
MANTIĞINI ANLADIM TEŞEKKÜRLER