Dvp12se plc üzerindeki eternet portuyla PC bağlantı yapıp program yükleyebilirim. Oluyorsa neler yapmalıyım.
- Omegalap33
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 27 Mar 2018, 00:02
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 12se
İspsoft üzerinden bağlanmayı denedim. Bir türlü yapamadım
- Turhan
- Mesajlar: 7815
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 12se
DVP12SE PLC'nin varsayılan IP adresi 192.168.1.5'dir PC'nizin IP adresini bu sınıfta bir IP adresi tanımlayıp COMMGR'de "Search" butonuna bastığınızda PLC'yi görebiliyor olmalısınız.
Ardından ISPSoft-->Tools-->Communication Settings sekmesinde bu driver'ı seçip PLC ile haberleşebilirsiniz.
.
Ardından ISPSoft-->Tools-->Communication Settings sekmesinde bu driver'ı seçip PLC ile haberleşebilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Omegalap33
- Mesajlar: 22
- Kayıt: 27 Mar 2018, 00:02
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 12se
Turhan bey teşekkür ederim.