Dop 110IS Etamatic Haberleşme Ayarları

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mustafa.celik
Mesajlar: 16
Kayıt: 14 Nis 2021, 08:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dop 110IS Etamatic Haberleşme Ayarları

Mesaj gönderen mustafa.celik »

Merhabalar;
Dop 110IS hmi ile Etamatic kontrol kartını ethernet ile haberleştirmek istiyorum.
Haberleşme ayarlarını nasıl yapacağımı anlamadım.
Ethernet ayarlarını modbus tcp/ıp 6 digit olarak yaptım fakat adres registerlarını low byte ve high byte olarak bölmüş hangisini kullanacağımı anlamadım.
Mesela firing rate input için 40002 mi 40003 mü kullanmalıyım?
Cihazın manueli ve yaptığım işlem ektedir.
Yardımcı olursanız sevinirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop 110IS Etamatic Haberleşme Ayarları

Mesaj gönderen Turhan »

Hexadecimal adresi 0000 olarak tanımlanan adresler Holding Register için 40.001, Input register için 30.001 olarak tanımlanmalıdır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mustafa.celik
Mesajlar: 16
Kayıt: 14 Nis 2021, 08:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop 110IS Etamatic Haberleşme Ayarları

Mesaj gönderen mustafa.celik »

Anlıyorum onu fakat burada nasıl adresleme yapacağımı anlamadım.
Firing rate holding register tamam ama 40002 mi 40003 mü olacak?
input bytes 2,3 olarak verilmiş 3 low byte, 2 high byte hangisini baz alacağım?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dop 110IS Etamatic Haberleşme Ayarları

Mesaj gönderen Turhan »

Tanımlamalarda düşük olan word adresin değeri girilir. 40.001-40.002 adresi için 40.001 yazmalısınız. Veriyi okuduktan sonra word adresleri HMI makro komutları ile Byte tabanında parçalayabilirsiniz.