vfd007el21a LU hatası

Mesaj gönderen apomavi »

Merhaba. cnc makınemızde bır ılerı gerı yapan motorumuz ılerı gerı yaptıgı esnada ılk bı 5 sn ılerı ya da gerı gıdıyor sonra durup bu LU hatasını verıyor surucumuz. bunun nedenı ne olabılır ve olası cozumlerımız nelerdır acaba? r-s-t lerı degıstırdık motora gıren ama yııne hata devam ettı. baska turlu nasıl duzeltebılırım bu sorunu?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd007el21a LU hatası

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Sürücüye gelen voltajı ölçün. Eğer normal geliyorsa motordaki yüklenmeyi gözlemleyin. Yüklenme varsa besleme hattınız çöküyor olabilir. Faz-Nötr yerine Faz-Toprak bağlamış olabilirsiniz bunada dikkat edin.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd007el21a LU hatası

Mesaj gönderen apomavi »

yuklenme durumu goremedım. faz notr baglı surucuye toprak hattı degıl. normalde calısıyordu bugun boyle bırsey olu duzelmıyor. voltaj normalde ıyı durumda ama surucuyu calıstırınca voltajda azalma oluyor sonra da hata verıyor. kabloların yerını degıstım R fazını S ve T olarak degıstım ıkı kez. ama olmadı. dedıgınız gıbı zorlanmadan dolayı cokme olabılır. zorlanmayının nedenını bulamadık. bunun yerıne surucu parametrelerınden bu hatayı gıderebılecegımız bır ayar yokmu acaba?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd007el21a LU hatası

Mesaj gönderen İslam »

Düşük Voltaj geliyorsa bunu parametrik olarak çözmek mümkün değildir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd007el21a LU hatası

Mesaj gönderen apomavi »

Ben 08.05 parametresini 2 den 4 e cikardim ani dalgalanmalar oluyodur diye tolarasyomu artirmak icin. Bu bir ise yarar mi acaba dogru mu yaptim cozumicin bilemiyorum.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd007el21a LU hatası

Mesaj gönderen İslam »

Bahsettiğiniz parametre 08-04 ile alakalıdır. Voltajınızda uzun süreli düşme/çökme oluyorsa buna çözüm olmayacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd007el21a LU hatası

Mesaj gönderen apomavi »

08-04 parametresı default olarak 0 kaldıgı surece 08-05 parametresını 4 yapmam bır sey ıfade etmez mı yoksa anı voltaj dusumunde 4 sanıye bekler ve sonra mı calısmayı durdurup hata verır?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd007el21a LU hatası

Mesaj gönderen İslam »

Ani Elektrik Kesinsintisi çalışma davranışını videodan görebilirsiniz.

Ani Elektrik Kesintisi
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey