vfd007el21a LU hatası
Merhaba. cnc makınemızde bır ılerı gerı yapan motorumuz ılerı gerı yaptıgı esnada ılk bı 5 sn ılerı ya da gerı gıdıyor sonra durup bu LU hatasını verıyor surucumuz. bunun nedenı ne olabılır ve olası cozumlerımız nelerdır acaba? r-s-t lerı degıstırdık motora gıren ama yııne hata devam ettı. baska turlu nasıl duzeltebılırım bu sorunu?
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd007el21a LU hatası
Merhaba,
Sürücüye gelen voltajı ölçün. Eğer normal geliyorsa motordaki yüklenmeyi gözlemleyin. Yüklenme varsa besleme hattınız çöküyor olabilir. Faz-Nötr yerine Faz-Toprak bağlamış olabilirsiniz bunada dikkat edin.
Sürücüye gelen voltajı ölçün. Eğer normal geliyorsa motordaki yüklenmeyi gözlemleyin. Yüklenme varsa besleme hattınız çöküyor olabilir. Faz-Nötr yerine Faz-Toprak bağlamış olabilirsiniz bunada dikkat edin.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd007el21a LU hatası
yuklenme durumu goremedım. faz notr baglı surucuye toprak hattı degıl. normalde calısıyordu bugun boyle bırsey olu duzelmıyor. voltaj normalde ıyı durumda ama surucuyu calıstırınca voltajda azalma oluyor sonra da hata verıyor. kabloların yerını degıstım R fazını S ve T olarak degıstım ıkı kez. ama olmadı. dedıgınız gıbı zorlanmadan dolayı cokme olabılır. zorlanmayının nedenını bulamadık. bunun yerıne surucu parametrelerınden bu hatayı gıderebılecegımız bır ayar yokmu acaba?
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd007el21a LU hatası
Düşük Voltaj geliyorsa bunu parametrik olarak çözmek mümkün değildir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd007el21a LU hatası
Ben 08.05 parametresini 2 den 4 e cikardim ani dalgalanmalar oluyodur diye tolarasyomu artirmak icin. Bu bir ise yarar mi acaba dogru mu yaptim cozumicin bilemiyorum.
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd007el21a LU hatası
Bahsettiğiniz parametre 08-04 ile alakalıdır. Voltajınızda uzun süreli düşme/çökme oluyorsa buna çözüm olmayacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd007el21a LU hatası
08-04 parametresı default olarak 0 kaldıgı surece 08-05 parametresını 4 yapmam bır sey ıfade etmez mı yoksa anı voltaj dusumunde 4 sanıye bekler ve sonra mı calısmayı durdurup hata verır?
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd007el21a LU hatası
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey