C2000 PID CALIŞMASI
- ARSLAN271
- Mesajlar: 48
- Kayıt: 12 Kas 2018, 13:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C2000 PID CALIŞMASI
Merhaba c2000 inverterde PID sistemi calıştırıyorum fakat basınç set degerini inverter ekranından girmek zorundayım bunu (dop107ev ) ekrandan nasıl kontrol edebilirim.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 PID CALIŞMASI
Merhaba,
Haberleşme üzerinden H2001 adresine veri yazabilirsiniz.
Haberleşme üzerinden H2001 adresine veri yazabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ARSLAN271
- Mesajlar: 48
- Kayıt: 12 Kas 2018, 13:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 PID CALIŞMASI
turhan bey merhaba inverter PID uygulamasında iken h2001 adresine yazdığım deger gitmiyor ekranda 0 degeri görüyorum
- ARSLAN271
- Mesajlar: 48
- Kayıt: 12 Kas 2018, 13:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 PID CALIŞMASI
Kusura bakmayın haberleşme 00.20 adresini rs485 olarak değişmeyi unutmusum teşekkürler iyi çalışmalar