asda b2 pals ile sürme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
çetin
Mesajlar: 4
Kayıt: 03 Nis 2018, 14:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

asda b2 pals ile sürme

Mesaj gönderen çetin »

selamlar asda b2 ile uzun zaman önce plc ile pals vererek bi sistem yapmistım ( boy kesme) sımdı servo surucu arıza yaptı yenısını aldım pals ıle surme için parametre lerde ayar yapmamıza gerek varmıydı uzun zaman gectıgı ıçın unutmusum
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda b2 pals ile sürme

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücülerin pulse ile ilgili genel parametre ayarları P1-00, P1-01, P1-44, P1-45'dir. Bu ayarların birebir tanımlı olduğuna emin olunuz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
çetin
Mesajlar: 4
Kayıt: 03 Nis 2018, 14:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda b2 pals ile sürme

Mesaj gönderen çetin »

cok tesekkurler
Kullanıcı avatarı
çetin
Mesajlar: 4
Kayıt: 03 Nis 2018, 14:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda b2 pals ile sürme

Mesaj gönderen çetin »

merhabalar servo surucuyu denedım suan AL011 hatası verıyor encoderde muhtemelen oncekı surucu ıle bırlıkte arızalandı kablosu saglam encoderı devre dısı bırakabılecegım parametre varmıdır
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda b2 pals ile sürme

Mesaj gönderen Turhan »

AL011 hatası kapatılabilir bir hata değildir. Servo sürücü servo motor'dan encoder bilgisini okuyamaz ise bu hata kodunu üretir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.