Merhabalar,
Ekteki etiketli motoru, ekteki sürücü ile süremedim.
Kalkışta aşırı akım çekiyor. Yani sürmüyor.
Çalışan sistem var. O sistemde E serisi var. Parametreleri eşleştirdik. Fakat yinede sürmedi. Tecrübeli arkadaşlardan yardım rica ederim.
Teşekkür ederim.
Kolay gelsin.
İyi çalışmalar.
VFD EL ile Motor Sürülemiyor!
- BasSLiFe
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 29 Kas 2021, 09:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
VFD EL ile Motor Sürülemiyor!
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD EL ile Motor Sürülemiyor!
Bu motor etiketinde de göreceğiniz üzere PM motordur. E serisi sürücünün PM motor sürme desteği yoktur. Yaşadığınız sorunda bununla ilgilidir. MS300 C2000 model sürücülerde PM motor sürülebilmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- BasSLiFe
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 29 Kas 2021, 09:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD EL ile Motor Sürülemiyor!
Hızlı cevabınız için çok teşekkür ederim.
Kolay gelsin.
İyi çalışmalar.
Kolay gelsin.
İyi çalışmalar.