DOP 115WX arka plan makro string sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 219
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP 115WX arka plan makro string sorunu

Mesaj gönderen dcvoltage »

daha önce DOP-W117B çalışan projeyi DOP115WX yüklediğimde
arka plan makro işleminde yazılan karakter yazdırma işleminde D200 datası 4 karakter göstermesi gerekirken
2 karakter gösteriyor aynı makro dop-w117b de çalışıyor.

IF {Link2}1@D100 == 1
FILLASC({Link2}1@D200, "OK ")
ELSEIF {Link2}1@D100 == 2
FILLASC({Link2}1@D200, "N_OK")
ENDIF
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 115WX arka plan makro string sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Simulatorde test ettiğim kadarı ile herhangi bir sorun göükmüyor. HMI'ınızda yalnızca bu komut satırları var iken deneyebilirmisiniz? D100 yada D200 data adresine kontrolünüz dışında veri yazılıyor olabilir.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 219
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 115WX arka plan makro string sorunu

Mesaj gönderen dcvoltage »

Turhan bey
bu şekilde bende görüyorum fakat geçmiş data kaydı içine yine bu iki string datayı da kaydettiğimde geçmiş data kaydı içinde bir sıkıntı oluşuyor
karakter göster penceresi ile gördüğüm halde data kaydında eksik karakter gösteriyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP 115WX arka plan makro string sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Hata, geçmiş data tablosunu yanlış konfigüre etmenizden dolayı kaynaklanıyordur. Projenizi yada data kaydı ile ilgi olan kısmını mesaja eklerseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön