Asda A2 Modbus Üzeri Pozisyon Kontrol

Cevapla
Kullanıcı avatarı
gokhaneyupler
Mesajlar: 2
Kayıt: 18 Tem 2019, 14:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Asda A2 Modbus Üzeri Pozisyon Kontrol

Mesaj gönderen gokhaneyupler »

Merhaba;
Asda A2 servoda modbus üzerinden gönderdiğim pozisyonlara aktif edildikten sonra herhangi bir start biti gelmeden sürekli gitmesini istiyorum;
Örneği Path1 de tanımladığım değeri ben değiştirdikçe o değere ulaşmak için ilgili yönde hareket etsin hareket sırasında küçük değer verirsem durarak terse hareketi otomatik yapması gerek, mümkün mü acaba?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Asda A2 Modbus Üzeri Pozisyon Kontrol

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Bu şekilde çalışacağı konusuda emin değilim ancak PR1 hareket profilinde INSERT ve OVERLAP fonksiyonlarınızı aktif edip motor hareket halinde iken PR1'in pozisyon değerini değiştirmeyi deneyin.

Eğer yeni pozisyon değeriniz güncellenmez ise pozisyon komutu değiştikten hemen sonra PR1 komutunu yeniden tetiklemeyi deneyin(INS ve OVL seçenekleri mutlaka aktif olmalı). PR1 komutu yeniden tetiklendiğinde hedef pozisyon değeriniz güncelleniyor olmalı.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön