1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Data değişikliği algılama

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2021, 15:28
gönderen secretagent
Loadcell den gelen ağırlık bilgisi atıyorum 10sn içinde değişmemiş ise bir biti set ettirmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemek gerekli? Her 10snde bir kontrol edecek içerik değiştimi değişmedimi diye?

Re: Data değişikliği algılama

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2021, 16:10
gönderen Turhan
Aşağıdaki kontak tip karşılaştırma komutunun bir benzerini yardımcı bir data adres ile kullanabilirsiniz.

Örnekte D100 data değeri 5.0 saniye boyunca değişmedi ise M1 bit adresi aktif olacaktır.

.

Re: Data değişikliği algılama

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2021, 14:56
gönderen secretagent
Cevap için tşkler işime yaradı. Birşey daha sormak istiyorum. Şimdi bir tankım var ve birden fazla yerden sırası ile malzeme alıyorum. Her malzemeyi almadan önce loadcell darasını alıyorum. Doğal olarak dara alınca okunan değer 0 oluyor. Ben dara alsamda ekranda toplam ağırlığı göstermek için CR#7 yi okumam yeterli mi ?

Re: Data değişikliği algılama

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2021, 15:11
gönderen Turhan
#7. Register adresten net ağırlığı seçtiğinizde CH1 için #8.Register adresten darası alınmış toplam ağırlığı, #12.Register adresten ise Net ağırlığı ayrı ayrı görebiliyor olmalısınız.

.