DOP Panelde Hata 7 hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Merhaba,
aşapıdaki gibi ekrana 2 adet buton ekledim.
1.sorun butonlara basınca COM1 İstasyon No. 1 X0 Hata 7 ve COM1 İstasyon No. 1 X1 Hata 7 hatası veriyor.
2.sorun DOP ekranda D100 ve D500 değerleri görünmüyor.

bu sorunları nasıl çözerim?
2021-12-03_175602.png
2021-12-03_175549.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP Panelde Hata 7 hatası

Mesaj gönderen Uğur »

X girişleri fiziksel giriştir ve haberleşme ile ON/OFF yapılamaz. Böyle bir işlem için M0 ve M1 i paralel olarak kullanın. Hata olması sebebiyle data değerlerini göremiyor olabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 102
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP Panelde Hata 7 hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Uğur yazdı: 06 Ara 2021, 09:32 X girişleri fiziksel giriştir ve haberleşme ile ON/OFF yapılamaz. Böyle bir işlem için M0 ve M1 i paralel olarak kullanın. Hata olması sebebiyle data değerlerini göremiyor olabilirsiniz.
Teşekkür ederim. Anladım. Fakat DOP butonuna X0 ve X1 atarken niye uyarı vermiyor? M,D,Y gibi listede gözüküyor?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP Panelde Hata 7 hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Genel adres listesidir. X ler okunabilir ama yazma PLC tarafından izin verilmez.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 102
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP Panelde Hata 7 hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Uğur yazdı: 06 Ara 2021, 09:41 Genel adres listesidir. X ler okunabilir ama yazma PLC tarafından izin verilmez.
Peki Y fiziksel çıkışları HMI ekranından dolaysız okunabilir mi?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP Panelde Hata 7 hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Evet
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 102
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP Panelde Hata 7 hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Uğur yazdı: 06 Ara 2021, 09:59Evet
Çok teşekkür ederim.