VFD E Serisi sürücüde dahili pot. minimum frekans parametresi

Mesaj gönderen mehmet2259 »

Merhaba daha önce farklı uygulamalarda AVI - ACI girişlerinden frekans kaynağı oluşturup minimum maximum frekansları parametre üzerinden ayarladım. Bu seferki projede müşterim harici pot yada harici frekans kaynağı istemedi. Bu yüzden dahili keypad üzerinden frekans kontrolü sağlamam gerekti ancak maximum frekansı ayarlayabildiğim halde. minimum frekansı parametre üzerinden ayarlıyamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. Sürücülerim VFD e serisi 0.75 ve 1.5 kw. ikisinde de hız ayarı dahili keypad üzerindeki pot üzerinden yapılıyor. Şimdiden teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD E Serisi sürücüde dahili pot. minimum frekans parametresi

Mesaj gönderen Uğur »

4-00, 4-01 ve 4-02 parametrelerinden ayarlayacaksınız. İstediğiniz aralığı belirtirseniz değer olarak sunmaya çalışırım
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mehmet2259
Mesajlar: 21
Kayıt: 20 Mar 2020, 10:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD E Serisi sürücüde dahili pot. minimum frekans parametresi

Mesaj gönderen mehmet2259 »

cevap için çok teşekkür ederim yarın akşam makinenin yanında olacağım deneyeceğim. max 50 herz minimum 20 herz olacak şekilde ayarlamak istiyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD E Serisi sürücüde dahili pot. minimum frekans parametresi

Mesaj gönderen Uğur »

01-00 = 50.00
04-00 = 40.0

Yukarıdaki ayarlar ile deneyiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mehmet2259
Mesajlar: 21
Kayıt: 20 Mar 2020, 10:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD E Serisi sürücüde dahili pot. minimum frekans parametresi

Mesaj gönderen mehmet2259 »

verdiğiniz değerler ile oldu. teşekkür ederim. iyi çalışmalar.