C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası
- ergunguler
- Mesajlar: 102
- Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası
Merhaba,
C235 hızlı sayıcıdan aldığım değeri D100 veya D500 e aktarmak istiyorum. Giriş hatası veriyor. Sebebi ne olabilir?
C235 hızlı sayıcıdan aldığım değeri D100 veya D500 e aktarmak istiyorum. Giriş hatası veriyor. Sebebi ne olabilir?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası
Komutu DMOV olarak kullanın C235 dounble word tiptedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ergunguler
- Mesajlar: 102
- Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası
Teşekkür ederim. Çok sağolun. iyi ki varsınız
- ergunguler
- Mesajlar: 102
- Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası
Merhaba,
x1 aktif olunca aşağıdaki gibi bir hata alıyorum. değer d501 istediğim dışında değer alıyor. Sebebi nedir? nasıl çözerim?
x1 aktif olunca aşağıdaki gibi bir hata alıyorum. değer d501 istediğim dışında değer alıyor. Sebebi nedir? nasıl çözerim?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası
Double word işlemlerde D registerlerini 2 şer olarak kullanır bu durumda D501-D502 şeklinde kullanamazsınız. D500-D502 gibi kullanmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ergunguler
- Mesajlar: 102
- Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası
DMOV DCNT gibi başında D olan komutlar kullanıyorsanız datalarda double word olur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ergunguler
- Mesajlar: 102
- Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası
Daha öncede belirttiğim gibi hızlı sayıcılar DW tür.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ergunguler
- Mesajlar: 102
- Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası
Teşekkür ederim.