C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Merhaba,

C235 hızlı sayıcıdan aldığım değeri D100 veya D500 e aktarmak istiyorum. Giriş hatası veriyor. Sebebi ne olabilir?
2021-12-06_175722.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Komutu DMOV olarak kullanın C235 dounble word tiptedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 102
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Teşekkür ederim. Çok sağolun. iyi ki varsınız
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 102
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Merhaba,

x1 aktif olunca aşağıdaki gibi bir hata alıyorum. değer d501 istediğim dışında değer alıyor. Sebebi nedir? nasıl çözerim?
2021-12-07_115207.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Double word işlemlerde D registerlerini 2 şer olarak kullanır bu durumda D501-D502 şeklinde kullanamazsınız. D500-D502 gibi kullanmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 102
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Uğur yazdı: 07 Ara 2021, 12:29 Double word işlemlerde D registerlerini 2 şer olarak kullanır bu durumda D501-D502 şeklinde kullanamazsınız. D500-D502 gibi kullanmalısınız.
Double word olarak ben mi belirlemişim? nasıl olmuş olabilir? C235 hızlı sayıcısını kullandığım için mi?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen Uğur »

DMOV DCNT gibi başında D olan komutlar kullanıyorsanız datalarda double word olur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 102
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Uğur yazdı: 07 Ara 2021, 15:15 DMOV DCNT gibi başında D olan komutlar kullanıyorsanız datalarda double word olur.
Hızlı sayım yapmak için C235 gibi C243 gibi sayısı kullanmalıyım. doğru mudur?
Peki hızlı sayıcılarda DCNT değil de CNT kullansam olmaz mı? örneğin CNT C235 K100, CNT C243 K200 gibi.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Daha öncede belirttiğim gibi hızlı sayıcılar DW tür.
Uğur yazdı: 07 Ara 2021, 09:40 Komutu DMOV olarak kullanın C235 dounble word tiptedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ergunguler
Mesajlar: 102
Kayıt: 10 Şub 2021, 21:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C235 hızlı sayıcı değerini D100 datasına aktarma hatası

Mesaj gönderen ergunguler »

Teşekkür ederim.