2 farklı bunkerden tek loadcell ölçüm

Cevapla
Kullanıcı avatarı
snnusta
Mesajlar: 40
Kayıt: 19 Mar 2018, 13:43
Konum: Adana
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

2 farklı bunkerden tek loadcell ölçüm

Mesaj gönderen snnusta »

2 adet fatklı mallzeme bunkerimiz var helezon ile taşınım 1 loadcell li bunkerimize aktarma yapıyorum 1. ürün ürünü alıyorum 2. ürünü almam için üzerine ekleyeceğinden dolayı ne yapmam gerekli
1. bunker 250kg
2. bunker 400kg gibi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2 farklı bunkerden tek loadcell ölçüm

Mesaj gönderen Uğur »

Her tartım öncesi dara alırsanız sıfırlama yapmış olur ve sonrasında sadece üzerine koyulan yükü tartmış olursunuz.
Örnek: Önce dara alın değer sıfırlansın 250 kg yükü koyun ve değer olarak 250 kg mı tartın. İşlem tamamlanınca tekrar dara alın ekranda gördüğünüz değer sıfırlanacak ve sonrasında üzerine ekleyeceğiniz değer 400 kg olarak ayrıca tartılmış olacak.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye