SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında
- ozgur_fidan
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 07 Ara 2021, 13:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında
Merhaba , SV2 PLC ile 4 adet MS300 Asenkron inverteri modbus protokolü ile sürmek istiyorum. Web de modbus bağlantı diyagramı ile ilgili bir döküman bulamadım. Sanırım MS300 inverterlerde modbus bağlantısı RJ45 soket ile yapılıyor. Plc ile inverterler arasında modbus bağlantısı için çoklayıcı bir ürüne gerek var mıdır? ve yıldız bağlantı haberleşme konusunda sorun çıkartır mı? Ergonomik bağlantı için öneriniz ne olur. Cevap için şimdiden teşekkürler.
- İslam
- Mesajlar: 1297
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında
Merhaba,
Topolojideki bütün cihazların haberleşme protokolleri aynı olacak şekilde, sürücülere farklı istasyon adresleri vererek SV2 serisi PLC ile modbus RS485 haberleştirebilirsiniz. Sürücülerin RS485 '+' sinyalleri SV2 RS485 '+' sinyaline , Sürücülerin RS485 '-' sinyalleri SV2'nin '-' sinyaline şeklinde bağlantı yapıcaksınız. Sürücülerde bağlantıda atlama yapabilirsiniz. Bunun için piyasada aşağıdaki gibi ürünler satılmaktadır. RS485 Çoklayıcı şeklinde, böyle bir üründe kullanabilirsiniz.
Topolojideki bütün cihazların haberleşme protokolleri aynı olacak şekilde, sürücülere farklı istasyon adresleri vererek SV2 serisi PLC ile modbus RS485 haberleştirebilirsiniz. Sürücülerin RS485 '+' sinyalleri SV2 RS485 '+' sinyaline , Sürücülerin RS485 '-' sinyalleri SV2'nin '-' sinyaline şeklinde bağlantı yapıcaksınız. Sürücülerde bağlantıda atlama yapabilirsiniz. Bunun için piyasada aşağıdaki gibi ürünler satılmaktadır. RS485 Çoklayıcı şeklinde, böyle bir üründe kullanabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- ozgur_fidan
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 07 Ara 2021, 13:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında
Bilgi için teşekkürler. Son olarak sonlandırma ekipmanının 120 veya 150 Ohm olması fark edermi? Bağlantı uzaklıkları yaklaşık 75cm olacak.
- İslam
- Mesajlar: 1297
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında
50m'den kısa haberleşme var ise sonlandırma direncine pek ihtiyacınız olmayacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey