SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ozgur_fidan
Mesajlar: 7
Kayıt: 07 Ara 2021, 13:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında

Mesaj gönderen ozgur_fidan »

Merhaba , SV2 PLC ile 4 adet MS300 Asenkron inverteri modbus protokolü ile sürmek istiyorum. Web de modbus bağlantı diyagramı ile ilgili bir döküman bulamadım. Sanırım MS300 inverterlerde modbus bağlantısı RJ45 soket ile yapılıyor. Plc ile inverterler arasında modbus bağlantısı için çoklayıcı bir ürüne gerek var mıdır? ve yıldız bağlantı haberleşme konusunda sorun çıkartır mı? Ergonomik bağlantı için öneriniz ne olur. Cevap için şimdiden teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Topolojideki bütün cihazların haberleşme protokolleri aynı olacak şekilde, sürücülere farklı istasyon adresleri vererek SV2 serisi PLC ile modbus RS485 haberleştirebilirsiniz. Sürücülerin RS485 '+' sinyalleri SV2 RS485 '+' sinyaline , Sürücülerin RS485 '-' sinyalleri SV2'nin '-' sinyaline şeklinde bağlantı yapıcaksınız. Sürücülerde bağlantıda atlama yapabilirsiniz. Bunun için piyasada aşağıdaki gibi ürünler satılmaktadır. RS485 Çoklayıcı şeklinde, böyle bir üründe kullanabilirsiniz.
WhatsApp Image 2021-12-07 at 16.36.37.jpeg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ozgur_fidan
Mesajlar: 7
Kayıt: 07 Ara 2021, 13:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında

Mesaj gönderen ozgur_fidan »

Bilgi için teşekkürler. Son olarak sonlandırma ekipmanının 120 veya 150 Ohm olması fark edermi? Bağlantı uzaklıkları yaklaşık 75cm olacak.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SV2 PLC ile MS300 Asenkron inverter modbus bağlantısı hakkında

Mesaj gönderen İslam »

50m'den kısa haberleşme var ise sonlandırma direncine pek ihtiyacınız olmayacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey