1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Puls Komutu Hakkında

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2021, 17:58
gönderen ergunguler
Merhaba,

aşağıda görüldüğü gibi M51 kontağı aktif olduğunda D502 birer birer azalıyor. fakat 2. döngüde M51 zaten ON olduğu için azalma işlemi gerçekleşmiyor. Ben de bunun yerine RST komutu kullandım. bunun daha teknik yöntemi var mıdır? M51 kontağını bir şekilde puls sinyali gibi verdirmem lazım.
2021-12-07_175409.png

Re: Puls Komutu Hakkında

Gönderilme zamanı: 08 Ara 2021, 09:35
gönderen Turhan
M51 bit adresi reset durumundan set durumuna her geçişinde DEC işlemini gerçekleştirir. Eğer azaltma işlemi gerçekleşmiyor ise M51 bit adresi set konumunda iken yeniden set komutu alıyor olabilir.

Re: Puls Komutu Hakkında

Gönderilme zamanı: 08 Ara 2021, 12:35
gönderen ergunguler
sorunu tam anlatamadım. ben reset ile çözüm yapabiliyorum. bana kontak 1 kere ON olduğunda 1 kere PULS veren kontak veya kontak çevirici lazım. var mıdır?

Re: Puls Komutu Hakkında

Gönderilme zamanı: 08 Ara 2021, 14:10
gönderen Turhan
|LD M0|--------|PLS M1| komut satırında M0'aktif olduğunda M1 biti 1 saykıl aktif olacaktır.

Re: Puls Komutu Hakkında

Gönderilme zamanı: 08 Ara 2021, 14:17
gönderen ergunguler
süper. teşekkür ederim.