1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI ComPort Ayarı

Gönderilme zamanı: 08 Ara 2021, 12:26
gönderen ufuk2710
Merhabalar
Projemde kullanmış olduğum HMI ekranımdan 2 adet DELTA marka sürücüye MODE 2 Comport bağlantı şemasına göre ayarladığımda
COM 3 üzerinden RS 485 ( 4 D+ , 9 D- ) şeklinde sürücülere farklı istasyon adresiyle hız yazabilir miyim ?
COM 2 üzerinden RS 485 ( 1 D+ , 6 D- ) şeklinde GMT marka plc ile hBaberleşme ayarlarını yapmış olsam bir problemle karşılaşır mıyım ?

Aşağıda ekran resimleri ile göstermek istedim.

Re: HMI ComPort Ayarı

Gönderilme zamanı: 08 Ara 2021, 13:39
gönderen İslam
Merhaba,

COMPortlar birbirinden bağımsız oldukları için 2 farklı driver tanımlayabilirsiniz. Sizinde atmış olduğunuz resimlerdeki gibi bağlantı ve haberleşme ayarlarını yaparak bağlantı sağlayabilirsiniz.

Re: HMI ComPort Ayarı

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2021, 09:24
gönderen ufuk2710
Çok Teşekkür ederim İslam bey deneyip göreceğim bir sıkıntı olması durumunda yardımınıza başvurmak isterim.