1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
dopbs411 sayısal değer göstermede yavaşlam
Gönderilme zamanı: 12 May 2018, 11:30
gönderen memo1586
herkese kolay gelsin. panele sadece sayı göster kutusu attığım zaman enkoderin değerini hızlı bir şekilde gösteriyor,fakat 10 sayfalık bir proğramı attığım zaman sayı göster bölümü yavaşlıyor sayıları 20 şer 30 ar gösteriyor.bu panelin hızıylamı alakalı.yapılacak bişey varmı? teşekkürler
Re: dopbs411 sayısal değer göstermede yavaşlam
Gönderilme zamanı: 12 May 2018, 19:44
gönderen Uğur
Panel sayfa yoğunlu ne kadar artar ise veri tazeleme hızı o kadar azalacaktır. Bunun için yapılacak işlemlerden biri HMI ve PLC haberleşme hızlarını kademeli arttırarak tazeleme hızının artışına yardımcı olmaktır.
Re: dopbs411 sayısal değer göstermede yavaşlam
Gönderilme zamanı: 14 May 2018, 11:24
gönderen memo1586
HOCAM DOP UN HABERLEŞME AYARLARINDAN MI YAPIYORUZ AYNI ŞEKİLDE PLC NİN HABERLEŞME AYARLARINDAN MI ? HABERLEŞME HIZINI ARTTIRMAK İÇİN
Re: dopbs411 sayısal değer göstermede yavaşlam
Gönderilme zamanı: 14 May 2018, 11:51
gönderen Uğur
Her ikisindende.
DOP için DOPSoft Seçenekler / Haberleşme Ayarını kullanarak ayarınızı yapıp HMI içerisine programı tekrar yüklemeli.
PLC için aşağıdaki linkteki anlatılanları uygulayarak PLC programınıza ilaveler yapmalısınız.
PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı
Re: dopbs411 sayısal değer göstermede yavaşlam
Gönderilme zamanı: 14 May 2018, 12:55
gönderen memo1586
HOCAM H96 yazdım hızlanmadı 38400 hızı 00A6 ÇIKIYOR 00A6 KABUL ETMİYOR.hocam
Re: dopbs411 sayısal değer göstermede yavaşlam
Gönderilme zamanı: 14 May 2018, 13:31
gönderen Uğur
00A6 için HA6 şeklinde yazın.
Re: dopbs411 sayısal değer göstermede yavaşlam
Gönderilme zamanı: 14 May 2018, 15:28
gönderen memo1586
teşekkür ederim hocam...bu sayede dop ile plc arası hızlanmıs oldu.rakamların sayma hzını daha rahat görüyorum... iyi çalışmalar