Vfd EL Birden Fazla İleri Calıstırma Parametresi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kadirakkus9
Mesajlar: 7
Kayıt: 10 Eyl 2021, 09:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Vfd EL Birden Fazla İleri Calıstırma Parametresi

Mesaj gönderen kadirakkus9 »

Merhaba,

Benim Makine Üzerinden Gelen 3 Adet 24VDC Kablo Var. Bu Kablolar İle Motoru Sürmek İstiyorum.
1.Kablo MI1 Terminale Takıyorum ve AVI'dan Gelen Frekansa Göre Motoru Sürebiliyorum. Bunda Sıkıntı Yok.

Sıkıntım;

MI2 Geri Komutu Olduğu İçin Bunu Boş Bırakıyorum.

2.Kabloyu MI3 Terminaline Bağladığım Zaman Motoru İleri Yönde 15-20HZ'De ve 3. Kabloyu MI4 Terminaline Bağladığım Zaman Motoru İleri Yönde 15-20HZ'De Sürmek İstiyorum. Burada Önemli Olan Husus Kabloları Farklı Terminale Bağlamam. Aynı Terminale Bağlarsam Bu Sefer Makine Hataya Geçiyor.

Jog İle 2. Kablo MI3 Terminali İle Motoru Calıstırabildim Aslında. 3. Kabloya Yani MI4 Terminale Jog Giremediğim İçin Sorunu Cözemedim.

Bu Konuda Yardımcı Olur musunuz ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd EL Birden Fazla İleri Calıstırma Parametresi

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü üzerinde 04-05 ve 04-06 parametreleri sırası ile 01 ve 02 tanımlı ise MI3 ve MI4 girişlerinin binary tetiklenme durumuna göre 05-00, 05-01 ve 05-02'deki sabit adım frekansları geçerli olacaktır.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
kadirakkus9
Mesajlar: 7
Kayıt: 10 Eyl 2021, 09:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd EL Birden Fazla İleri Calıstırma Parametresi

Mesaj gönderen kadirakkus9 »

Bu Durumda Sabit Adımdaki 1. Frekansı Calıstırmak İçin MI1+M3 ve Sabit Adımdaki 2. Frekansı Calıstırmak İçin M1+M4 Terminallerine Giriş Yapmam Gerekli Sanırım Bu Yüzden M1'e İkinci Bir Kabloyu Bağlandığım Zaman Makinenin Kendisi Hataya Geçiyor. M1'e Komut Vermeden Sadece M3 ve M4 İle Bu İşi Çözemez miyim ?
Kullanıcı avatarı
kadirakkus9
Mesajlar: 7
Kayıt: 10 Eyl 2021, 09:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd EL Birden Fazla İleri Calıstırma Parametresi

Mesaj gönderen kadirakkus9 »

Ben Bu İşi M1'e ve M2'ye Hiç Bir Şekilde Müdahele Etmeden Cözmek İstiyorum
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd EL Birden Fazla İleri Calıstırma Parametresi

Mesaj gönderen Turhan »

MI1 Start girişi ve MI3 ve MI4'de sabit frekans seçim girişleridir. MI1+MI3, MI1+MI4, MI1+MI3+MI4 kombinasyonları ile sürücüyü kontrol edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
kadirakkus9
Mesajlar: 7
Kayıt: 10 Eyl 2021, 09:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd EL Birden Fazla İleri Calıstırma Parametresi

Mesaj gönderen kadirakkus9 »

Sürücüye 2 Ayrı Sinyal Taşıyorum.
Sinyalin 1 Tanesi İle M1 Tetikliyorum Bunda Sıkıntı Yok. Ama 2. Sinyal İle Sadece M3 Tetiklediğim Zaman Bahsettiğiniz Olay Calısmıyor. Aynı Zamanda 2.Sinyal İle M1'ide Tetiklemem Gerekiyor. Bu Durumda Sİnyal Cakısması Olusuyor. Amacım M1 Müdahele Etmeden Sadece M3 İle Motoru Sürmek. Yani M1'de Hangi Parametre Ayarlı İse M3'dede O Parametrenin Geçerli Olması Lazım. Köprü Kurduğum Zaman Sinyaller Cakısıyor.

Ayrıca

Ben Hem M3'e Hemde M4'e Aynı Anda Jog Komutu Giremez miyim ? M3' Girdiğim Zaman M4'de İzin Vermiyor Error Veriyor.
Kullanıcı avatarı
kadirakkus9
Mesajlar: 7
Kayıt: 10 Eyl 2021, 09:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd EL Birden Fazla İleri Calıstırma Parametresi

Mesaj gönderen kadirakkus9 »

Turhan yazdı: 20 Ara 2021, 10:48 MI1 Start girişi ve MI3 ve MI4'de sabit frekans seçim girişleridir. MI1+MI3, MI1+MI4, MI1+MI3+MI4 kombinasyonları ile sürücüyü kontrol edebilirsiniz.
İşte Bu Durumda Makine Üzerinde Sinyal Cakısması Olduğu İçin Makine Hata Veriyor. M1'e Dokunmamam Lazım. M3'ü Bağımsız Calıstırmam Lazım.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd EL Birden Fazla İleri Calıstırma Parametresi

Mesaj gönderen Turhan »

Tüm sürücü modellerimiz bu anahtarlama methodu ile kontrol ediliyor. Anahtarlama devrenizi kontrol edin.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla