1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI Açılır Kutu Element Kullanımı

Gönderilme zamanı: 12 May 2018, 16:21
gönderen sezer
MERHABA AÇILIR KUTU PROGRAMI İLE İLGİLİ SORUM OLUCAK.
AÇILIR KUTUYU DOP B04 PANELİNDE KULLANMAK İSTİYORUM FAKAT YAPAMADIĞIM BİR KONU VAR
PANELDEN BİR ADET AÇILIR KUTU SEÇİYORUM
5 ADET DURUM GÖSTERGESİ SEÇİYORUM
BU DURUMLARLA BİRER KONTAK ÇEKTİRMEK İSTİYORUM
ÖRNEK DURUM 0 SEÇİLDİĞİ ZAMAN = M0
DURUM 1 SEÇİLDİĞİ ZAMAN= M1
DURUM 2 SEÇİLDİĞİ ZAMAN= M2
DURUM 3 SEÇİLDİĞİ ZAMAN = M3
DURUM 4 SEÇİLDİĞİ ZAMAN = M4 KONTAĞI KAPANSIN İSTİYORUM BUNU NAIL YAPABİLİRİM YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ

Re: HMI Açılır Kutu Element Kullanımı

Gönderilme zamanı: 14 May 2018, 08:59
gönderen Uğur
Açılan kutu elementinde Data Adresini M0 Data tipini LSB tanımlarsanız 5 buton 5 durumu kontrol edecek şekilde ayarlamış olursunuz. Aşağıdaki örnekte bunu görebilirsiniz.
açılan_kutu.PNG

Re: HMI Açılır Kutu Element Kullanımı

Gönderilme zamanı: 15 May 2018, 18:12
gönderen sezer
TEŞEKKÜR EDERİM

Re: HMI Açılır Kutu Element Kullanımı

Gönderilme zamanı: 26 May 2018, 00:27
gönderen sezer
merhaba uğur bey açılır kutu elentinin açılan penceresinin boyutunu nasıl büyütebilirim?

Re: HMI Açılır Kutu Element Kullanımı

Gönderilme zamanı: 27 May 2018, 18:07
gönderen Uğur
Malesef bazı ölçüler element sabiti olup kullanıcı tarafından ayarlanamamaktadır.