1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP HMI B07S411

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 10:28
gönderen ustayavuz
SELAMUN ALEYKUM ARKADAŞLAR HAYIRLI GÜNLER BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM DOP HMI B07S411 KONTROL PANELİNDE 7 ADET İNVERTÖR KONTROLÜ YAPMAKTAYIM TEK TUŞ İLE 7 ADET İNVERTÖR FREKANS YÜKSELTEBİLİRMİYİM + İLE ARTIRMAK - TUŞU İLE DÜŞÜRMEK İSTİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDER ÖRNEK BİR UYGULAMA PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM

Re: DOP HMI B07S411

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 10:44
gönderen Uğur
Değer arttır ve değer azalt butonlarına adresi tanımladıktan sonra istasyon adresini sürücüye ait değilde "0" yaparsanız bu tüm sürücüleri kontrol edecektir. Örnedğin delta inverter için adres 2001 istasyon adresi "0"

Re: DOP HMI B07S411

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 11:03
gönderen ustayavuz
Uğur yazdı: 13 May 2018, 10:44 Değer arttır ve değer azalt butonlarına adresi tanımladıktan sonra istasyon adresini sürücüye ait değilde "0" yaparsanız bu tüm sürücüleri kontrol edecektir. Örnedğin delta inverter için adres 2001 istasyon adresi "0"
TEŞEKÜR EDERİM UĞUR BEY