1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 13:27
gönderen Ciseotomasyon
Dvp12se hmı 3 adet dtc 2 adet c2000 com2 rs485 7 E 1 19200 protokolünde haberleşşiyor proje çalışıyor dün çalışma esnasında hmı ekranına haberleşme uyarısı geldi kayboldu kısa süreliğine bu olay neden kaynaklanıtir

Re: Haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 16:17
gönderen Uğur
Bir gürültü etkisi olabilir. Sonuçta haberleşirken haberleşmeyi kesintiye uğratacak bir manyetik gürültü anlık problem oluşturmuş olabilir. Süreklilik arz etmediği için sadece takip edin.

Re: Haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 17:11
gönderen Ciseotomasyon
Peki böyle bir gürültü oluşuyorsa ne yapmam gerekir

Re: Haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 17:14
gönderen Ciseotomasyon
Hmı tarafında com2 5 nolu pin gnd sanırım bunu toprağa bağlasam doğru olurmu

Re: Haberleşme kopması

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 17:15
gönderen Uğur
Kabloyu blendajlı kullanmalı, blendajı topraklamalı, kabloyu mümkün olduğunca gürültü yayan motor kablolarından uzaklaştırmalı, sürekli haberleşme kopmaları geliyor ise haberleşme hızını düşürmeli.
HMI haberleşme ayarlarında haberleşme zaman aşımı süresini 500 ms ayarlayıp, tekrar adedini 3 e yükseltin.
GND pinini güç kaynağının - ucuna bağlayabilirsiniz.