Merhaba;
DVP-04PT Modülünde Termokupl lardan birinin arzalanması durumunda error ışığı yanıyor sanırsam. Peki bunu herhangi bir register ile gösterebiliyor muyuz? Termokupl arzasını ekrana yazdırmak istiyorum.
DVP-04PT Termokupl sorunu
- Onurrcifcii
- Mesajlar: 36
- Kayıt: 12 Tem 2021, 09:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7782
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-04PT Termokupl sorunu
Modülün 30. Register adresini okuyarak hata kodunu elde edebilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.