AS 200 PLC ANALOG MODÜL KONFİGÜRASYONU.

Gönderilme zamanı: 11 Oca 2022, 23:12
gönderen mekatronik64
Merhabalar
AS 200 plc analog input modülü kullanımında 0-50 °c 0-10 v sensörden gelen sinyali direk °c skala edilmiş gibi hwconfig de nasıl ayarlamalıyız.
Birde analog input modül ayarlarında 2 şer data ardışık niçin kullanılıyor biz hangi datayı kullanacağız program içersinde. CH1 için D28042-D28043
Aşağıdaki modül formatı doğrumudur.
ANALOG MODÜL KONFİGÜRASYON.JPG

Re: AS 200 PLC ANALOG MODÜL KONFİGÜRASYONU.

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2022, 09:45
gönderen Turhan
27- Özel Modül Uygulamaları AS04DA-A başlığındaki örnek uygulama videosunu izleyiniz.

Re: AS 200 PLC ANALOG MODÜL KONFİGÜRASYONU.

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2022, 12:22
gönderen mekatronik64
Merhaba Turhan bey
As 200 plc simülasyon modunda kalici datalar plc stop ve run yaptıgımızda kalıcı data register 0 oluyor normalmidir. Yoksa plc hwconfigurasyonda gözden kaçırdığım bir seymi var.

Re: AS 200 PLC ANALOG MODÜL KONFİGÜRASYONU.

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2022, 12:29
gönderen Turhan
Kalıcı datalar için default ayarlarda D20.000-D23.999 aralığını kullanın. Ayrıca data adreslerinizin PLC açılışı ile farklı bir komut aracılığı ile resetlenmediğine emin olunuz.

Re: AS 200 PLC ANALOG MODÜL KONFİGÜRASYONU.

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2022, 12:37
gönderen mekatronik64
Turhan bey kalıcı data başlsngic adresini D500 adresinden başlattim.

Re: AS 200 PLC ANALOG MODÜL KONFİGÜRASYONU.

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2022, 13:26
gönderen Turhan
ISPSoft HWCONFIG menüsünden kalıcı adres aralığını değiştirebilirsiniz.

.