Merhabaalr.
viewtopic.php?t=4225 Linkteki dökümana ilaveten şöyle bir kontrol mümkünmüdür?
Start Stop ve yön kpontrolünü M1 ve M2 girişinden Hız frekansı ayarını ve tork ayarını dışarıdan müdahale olmamamsı için menüden yapmak istiyorum.
Bunun için parametreler nasıl olmalıdır?
MS300 Kaypad Üzerinden Hız ve Tork Kontrolü
- Otomasyon_Delisi
- Mesajlar: 205
- Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1301
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS300 Kaypad Üzerinden Hız ve Tork Kontrolü
Merhaba,
Aşağıdaki resimdeki gibi seçerek parametreler üzerinden tork ve hız referans değerlerini verebilirsiniz.
Aşağıdaki resimdeki gibi seçerek parametreler üzerinden tork ve hız referans değerlerini verebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Otomasyon_Delisi
- Mesajlar: 205
- Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS300 Kaypad Üzerinden Hız ve Tork Kontrolü
Bu ayarları yaptıktan sonra 03-00 ve 03-01 Parametrelerini "0" olarak ayarlamak gerekir mi?
Birde Belirttiğim linkteki parametre ayarlarında "00-13 = 2 (Sensörsüz Trok Kontrol)" diye bir ayar var.
MS300 uygulama manuelinde bu parametre görünmüyor. Bu parametreye nasıl ulaşabilirim?
Birde Belirttiğim linkteki parametre ayarlarında "00-13 = 2 (Sensörsüz Trok Kontrol)" diye bir ayar var.
MS300 uygulama manuelinde bu parametre görünmüyor. Bu parametreye nasıl ulaşabilirim?
- İslam
- Mesajlar: 1301
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS300 Kaypad Üzerinden Hız ve Tork Kontrolü
03-00 ve 03-01 parametreleri AVI ve ACI ayarı içindir. Analog sinyal ayarıdır. MS300 sürücüde şuan için yanlızca IM Motor Açık Çevrim Tork Kontrolü yapabiliyorsunuz bu da 00-13 parametresinde 2'ye karşılık geliyor.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey