Merhabaalr.
viewtopic.php?t=4225 Linkteki dökümana ilaveten şöyle bir kontrol mümkünmüdür?
Start Stop ve yön kpontrolünü M1 ve M2 girişinden Hız frekansı ayarını ve tork ayarını dışarıdan müdahale olmamamsı için menüden yapmak istiyorum.
Bunun için parametreler nasıl olmalıdır?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 Kaypad Üzerinden Hız ve Tork Kontrolü

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Aşağıdaki resimdeki gibi seçerek parametreler üzerinden tork ve hız referans değerlerini verebilirsiniz.
tork.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Otomasyon_Delisi
Mesajlar: 205
Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 Kaypad Üzerinden Hız ve Tork Kontrolü

Mesaj gönderen Otomasyon_Delisi »

Bu ayarları yaptıktan sonra 03-00 ve 03-01 Parametrelerini "0" olarak ayarlamak gerekir mi?
Birde Belirttiğim linkteki parametre ayarlarında "00-13 = 2 (Sensörsüz Trok Kontrol)" diye bir ayar var.
MS300 uygulama manuelinde bu parametre görünmüyor. Bu parametreye nasıl ulaşabilirim?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 Kaypad Üzerinden Hız ve Tork Kontrolü

Mesaj gönderen İslam »

03-00 ve 03-01 parametreleri AVI ve ACI ayarı içindir. Analog sinyal ayarıdır. MS300 sürücüde şuan için yanlızca IM Motor Açık Çevrim Tork Kontrolü yapabiliyorsunuz bu da 00-13 parametresinde 2'ye karşılık geliyor.