Cevapla
Kullanıcı avatarı
bakiciray
Mesajlar: 9
Kayıt: 23 Tem 2018, 11:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Hmi ile plc kablosuz haberlesme

Mesaj gönderen bakiciray »

Elimde bulunan 1 plc ve 1 hmi ekran normal aralarindaki rs485 kablo ile haberlesiyor herhangi bir sorun yok fakat elimde bulunan 2 adet rf modul (hem rs 232 giris hem rs 485 giris cikis) ile hmi farkli bir noktaya tasimak istiyorum rf moduller birbirini taniyor plc ile hmi iyi rf modullere taktigimda haberlesmiyor baglanti hatasi veriyor hmi rf modul uzerinden bir bilgi gonderiyor diger rf modul bu bilgiyi alip cikistan veriyor fakat plc de cevap yok ayrica plc uzerindeki com2 isigi kablolu baglantida yaniyor modem ile baglantida yanmiyor ayrica bir ayar yapmak gerekiyor mu haberlesme icin ne yapmam gerekir .
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi ile plc kablosuz haberlesme

Mesaj gönderen Uğur »

Kullandığınız PLC kablosunun TX ve RX pinlerinin modem ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Birde RF sistemlerde gecikme fazla olabileceğinden HMI haberleşme ayarlarında zaman aşımını ve tekrar adedini arttırarak deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bakiciray
Mesajlar: 9
Kayıt: 23 Tem 2018, 11:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi ile plc kablosuz haberlesme

Mesaj gönderen bakiciray »

problem cozuldu kullandığımız rf modul 9600 8 even 1 olarak çalıştıgı için plc ve hmi yi de aynı moda aldık suan aktif çalışıyor.
Cevapla