Dop HMI haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 19:26
gönderen ismailusta
Dop b 03e211 panele basit set-reset uygulaması yaptım.
sorun şu paneli plc ye bağlıyorum plc nin com 1ine hmi.da com1 e bağlıyorum
hmi dan veri gitmiyor plc ye acaba gene nerde hata yaptım haberleşme ayarlarında mi sorun var ??
Adadaki resimde hmi altındaki mesajı veriyor ve hmi alarm sesi veriyor..
Resim

Re: Dop HMI haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 13 May 2018, 23:55
gönderen ELZEMEFE
Hocam panel yazılımı ve plc yazılımını ilave ederseniz iyi olur
burda haberleşme ayarlarınız veya bağlantınızda problem olabilir

Re: Dop HMI haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 14 May 2018, 08:55
gönderen Turhan
HMI com-1 (RS-232) ve PLC com-1 (RS-232) haberleşme ayarlarını kontrol ediniz. Haberleşme protokollerinizden emin değilseniz PLC yi Fabrika ayarlarına alın.
Fabrika ayarlarındaki bir PLC'nin Haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası: 1 dir.