1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dvp-14ss2 transistör çıkış Y4 Y5 çıkışları

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2022, 12:34
gönderen Muratgunay
Y0 y1 1. Step motorda y2 y3 de 2. Step motora bağlı düzgün şekilde çalışıyor. Y4 ve Y5 den de role açıp kapamak istoyorum fakat 24volt çıkışı alamıyorum. Npn bağlı güç kaynağım. Nerde hata yapıyor olabilirim? Teşekkürler.

Re: Dvp-14ss2 transistör çıkış Y4 Y5 çıkışları

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2022, 16:17
gönderen Turhan
DVP14SS211T ürününde UP klemensine +24VDC, ZP klemensine 0VDC uygulamanız durumunda Y0-Y5 çıkış klemenslerinden NPN çıkış alabiliyor olmalsınız. Tüm çıkışları PLC programından tek tek aktif ve pasif ederek çıkış durumlarını multimetre yada yük bağlayarak test edebilirmisiniz?

.

Re: Dvp-14ss2 transistör çıkış Y4 Y5 çıkışları

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2022, 16:23
gönderen Muratgunay
Turhan yazdı: 17 Oca 2022, 16:17 DVP14SS211T ürününde UP klemensine +24VDC, ZP klemensine 0VDC uygulamanız durumunda Y0-Y5 çıkış klemenslerinden NPN çıkış alabiliyor olmalsınız. Tüm çıkışları PLC programından tek tek aktif ve pasif ederek çıkış durumlarını multimetre yada yük bağlayarak test edebilirmisiniz?

.
Y4 ve Y5 1 konumuna getirince plc üzerindeki kırmızı Ledleri yanıyor. Ve 0 volt konumuna geçiyor fakat 0 konumunda 24 volt göstermiyorlar. Y0 y1 y2 y3 de 0 konumun da 24voltu görüyorum. Y4 Y5 de yok. 2 farklı dvp-14ss2 plc de denedim ikisi de aynı. Sorun ne olabilir.

Re: Dvp-14ss2 transistör çıkış Y4 Y5 çıkışları

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2022, 16:52
gönderen Turhan
Ölçümü hatalı yorumluyor olabilirsiniz. Harici bir 24VDC röleniz var ise bu röleyi anahtarlamayı deneyiniz.