reçete gönderilme algılama
MErhaba ekrandan PLC reçete gönderirken. Reçetenin gidip gitmediğini kontrol etmek mümkün mü? Birde reçete gönderilirken 'GONDERILIYOR VEYA YUKLENIYOR' gibi ekranda uyarılar çıkarmak mümkün mü ?
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: reçete gönderilme algılama
DOPSoft'da Status Bloğunda ilgili data adreslerin durumunu okuyarak reçete verilerinin okuma/yazma durumlarını takip edebiliyor olmalısınız.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- secretagent
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 27 Mar 2018, 08:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: reçete gönderilme algılama
Gösterdiğniz adresi denedim fakat herhangi birşey olmuyor. Adres içeriği değişmiyor.
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: reçete gönderilme algılama
Yaşadığınız sorunu test ederek gözlemledim. Şu an için kontrol bloğu yazıldı bilgisini sağlayamıyor. Durumla ilgili güncelleme olduğunda bu başlık altında paylaşıyor olacağım.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: reçete gönderilme algılama
Gelişmiş reçete fonksiyonuna ait okuma ve yazma işlemleri Kontrol bloğu aracılığı ile gerçekleştiriliyor ise Status bloğunda aşağıdaki grafiğe göre bit adreslerin durumu değişmektedir.
Örneğin: Reçete okuma fonksiyonu kontrol bloğundan etkinleştirildiğinde; Reçete okuma işlemi gerçekleştiği anda status blok Bit1 aktif, Okuma işlemi tamamlandığında status blok Bit1 pasif olacaktır. PLC'de bu adreslerin yükselen ve düşen kenar tetiklerini kullanabilirsiniz.
.
Örneğin: Reçete okuma fonksiyonu kontrol bloğundan etkinleştirildiğinde; Reçete okuma işlemi gerçekleştiği anda status blok Bit1 aktif, Okuma işlemi tamamlandığında status blok Bit1 pasif olacaktır. PLC'de bu adreslerin yükselen ve düşen kenar tetiklerini kullanabilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- secretagent
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 27 Mar 2018, 08:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: reçete gönderilme algılama
Eğer bunu denediyseniz örnek programı paylaşırmısınız ?
FreeLance PLC-HMI-SCADA Programmer....
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: reçete gönderilme algılama
PLC tarafında yalnzıca Stasus Bloğundaki ilgili datanınbit adresinin durumunu değerlendirdim. Status adres değeri D10 datası'nın 2. biti ise
|BLD D10 K2|-------NP--------|SET M0|
NP: Negatif'den Pozitif'e hattın yükselen kenar kontak tipidir.
|BLD D10 K2|-------NP--------|SET M0|
NP: Negatif'den Pozitif'e hattın yükselen kenar kontak tipidir.
DELTA Electronics Turkey