tp70p-16tp1r Ekran ile sürücü kontrolü
- bunyam1n
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 05 Nis 2021, 13:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
tp70p-16tp1r Ekran ile sürücü kontrolü
Sadece ekran ile modbus üzerinden sürücü kontrolü yapmak istiyorum örnek bir program lazım Yardımcı olabilir misiniz?
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70p-16tp1r Ekran ile sürücü kontrolü
Merhaba,
Sürücü Delta marka ise ürün kodunu paylaşabilirmisiniz?
Sürücü Delta marka ise ürün kodunu paylaşabilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70p-16tp1r Ekran ile sürücü kontrolü
Haberleşme için aşağıdaki adımları takip ediniz.
1. TPEditor programı ile boş bir proje dosyası açın ve haberleşme driver'ınızı "Delta Modbus ASCII" olarak seçin
2. TPEditor --> Tools --> Basic Configuration sekmesinden haberleşme protokollerinizi tanımlayın.
3. Çalışma sayfasına "Numeric Input" elementini ekleyin. Okuma ve Yazma adreslerini ayrı ayrı 400Binli adres cinsinden tanımlayın.
4. Adres tanımlamanızı Hexadecimal cinsten tanımlamak için resimdeki gibi tanımla yaparak projenizi HMI'a yükleyebilirsiniz.
5. TP70 HMI comport bağlantısı için 8, 9 ve 5. pinleri kullanınız.
1. TPEditor programı ile boş bir proje dosyası açın ve haberleşme driver'ınızı "Delta Modbus ASCII" olarak seçin
2. TPEditor --> Tools --> Basic Configuration sekmesinden haberleşme protokollerinizi tanımlayın.
3. Çalışma sayfasına "Numeric Input" elementini ekleyin. Okuma ve Yazma adreslerini ayrı ayrı 400Binli adres cinsinden tanımlayın.
4. Adres tanımlamanızı Hexadecimal cinsten tanımlamak için resimdeki gibi tanımla yaparak projenizi HMI'a yükleyebilirsiniz.
5. TP70 HMI comport bağlantısı için 8, 9 ve 5. pinleri kullanınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- bunyam1n
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 05 Nis 2021, 13:37
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70p-16tp1r Ekran ile sürücü kontrolü
ISISO 6000M-S21R5G Sürücüyü Delta ekran ile kontrol etmek istiyorum.
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70p-16tp1r Ekran ile sürücü kontrolü
Bu haberleşme ayarlarında adres 400Binli yada Hex adres cinsinden slave cihazlar ile haberleşebilirsiniz.
Mesaja eklediğim haberleşme ayarları ile Delta'nın VFD-EL-W serisi AC motor sürücüsünün H2001 adresine veri yazıp H2102 adresinden Frekans set değerini sorunsuz okuyabiliyorum.
Mesaja eklediğim haberleşme ayarları ile Delta'nın VFD-EL-W serisi AC motor sürücüsünün H2001 adresine veri yazıp H2102 adresinden Frekans set değerini sorunsuz okuyabiliyorum.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.