dia designer canopen

Kullanıcı avatarı
bpunar34
Mesajlar: 38
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dia designer canopen

Mesaj gönderen bpunar34 »

yapmış olduğum projede ekteki resimlerde göründüğü gibi 3 tane canopen lı mutlak enkoderi eds dosyalarını projeye ekledim can ayarlarını enkoderlere göre yaptım fakat iletişimi sağlayamadım ilk plc açılınca can lambası blink yapıp sonra tekrar yanmıyor acaba iletişeme geçiyor mu veya iletişimi başlatmak için herhangi bir init komutu kullanmam mı gerekiyor yoksa ayarları doğru yapıp programı yükleyince haberleşmenin hemen kendiliğinden başlaması gerekiyor bilmiyorum manual okumalarını yaptım yeterli biligiye ulaşamadım.projeyide dosyalara ekledim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
bpunar34
Mesajlar: 38
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen bpunar34 »

program
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Haberleşme konfigürasyonu PLC'ye yüklendikten sonra haberleşmenin otomatik başlaması gerekmektedir. Haberleşmeyi başlatacağınız özel bir bit adres bulunmuyor.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
bpunar34
Mesajlar: 38
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen bpunar34 »

cihazla ayrık olarak send sdo göndererek ayrık haberleşebiliyorum ve enkoder anlık değerini okuyabiliyorum fakat data exchange tablosu çalışmıyor yani pdo ların sürekli okuma yapması lazım aktif olmuyor nedeni ne olabilir acaba yüklemede eksik yaptığım birşey mi var
Kullanıcı avatarı
bpunar34
Mesajlar: 38
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen bpunar34 »

bu şekilde 1 hata var nedeni ne olabilir
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
bpunar34
Mesajlar: 38
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen bpunar34 »

networkline üzerinden sağ tıklayıp download etmek istediğimde bu uyarıyı veriyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen Turhan »

Haberleşmeye çalıştığınız cihazlara adit EDS dosyasını mesaja eklermisiniz? Ayrıca sürücüye ait parametre yapılandırılması PLC port ayarları ile farklı ise benzer hatayı alırsınız.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
bpunar34
Mesajlar: 38
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen bpunar34 »

pardon sürücüde hata yok canopen enkoderde sıkıntı var haberleşmede bir önceki resimde belirtiğim
Kullanıcı avatarı
bpunar34
Mesajlar: 38
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen bpunar34 »

ENKODER EDS DOSYASI
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen Turhan »

Dosyayı kontrol edermisiniz?

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.