dia designer canopen

Kullanıcı avatarı
bpunar34
Mesajlar: 38
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen bpunar34 »

ben ekledim programı size atayım bakın isterseniz
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
bpunar34
Mesajlar: 38
Kayıt: 24 Nis 2018, 10:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen bpunar34 »

ıspsoft yazılımında programı yaptım canopen builderda oluşturdum yükledim hatta slave leri canopen builder da edit parameterdan read yaparak okudum fakat gelgelim data exchange çalışmıyor sr825 parametresine baktım f3 arızası veriyor "F3
The configuration receiving error in
AS Series PLC
Download parameter configuration again." nasıl çözüm üretebilirim başka detay ayarlar veya bir uyumsuzluk mu vardır tahminen
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dia designer canopen

Mesaj gönderen Turhan »

ISPSoft Canopen ayarlarında slave cihaza ait haberleşme PDO özelliklerini "240Synchronous(Cyclic)" seçip deneyebilirmisiniz.

Eğer sonuç başarısız olur ise iletim tipini "255-Asynchronous" seçip Event Time:10ms, Inhibit timer:5ms gibi örnek değerler için deneyiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“DIAStudio Forum” sayfasına dön