2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: dia designer canopen

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2022, 14:27
gönderen bpunar34
ben ekledim programı size atayım bakın isterseniz

Re: dia designer canopen

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2022, 22:56
gönderen bpunar34
ıspsoft yazılımında programı yaptım canopen builderda oluşturdum yükledim hatta slave leri canopen builder da edit parameterdan read yaparak okudum fakat gelgelim data exchange çalışmıyor sr825 parametresine baktım f3 arızası veriyor "F3
The configuration receiving error in
AS Series PLC
Download parameter configuration again." nasıl çözüm üretebilirim başka detay ayarlar veya bir uyumsuzluk mu vardır tahminen

Re: dia designer canopen

Gönderilme zamanı: 07 Şub 2022, 14:29
gönderen Turhan
ISPSoft Canopen ayarlarında slave cihaza ait haberleşme PDO özelliklerini "240Synchronous(Cyclic)" seçip deneyebilirmisiniz.

Eğer sonuç başarısız olur ise iletim tipini "255-Asynchronous" seçip Event Time:10ms, Inhibit timer:5ms gibi örnek değerler için deneyiniz.

.