1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
dia cloud register
Gönderilme zamanı: 03 Şub 2022, 14:09
gönderen bpunar34
yapmayı düşündüğüm proje de hmi ve plc com porttan bağlı ekranın ethernet protunu dx2100 routera lan kablosu ile bağlı dx cihazını yapılandırdım cloud hesabanı oluşturdum binding işlemini yaptım pc den dia com vnc özelliği program upload download yapabiliyorum. Sadece diacloud üzerinden hmi registarlarına erişerek daya yazma okuma yapmak istiyorum dx router üzerinden modbus tcp client aktive ettim internetten bulduğum hmi modbus listesine göre dx $ adreslerini tayin ettim server ip kısmına hmi ip adresini port kısmına 502 seçtim id kısmını 1 yaptım ama cloud üzerinde register listesi boş görünüyor birde bu haberleşmeyi yapmam için dopsoft yazılımında ethernet için hangi ayarları yapmam gerekiyor acaba
Re: dia cloud register
Gönderilme zamanı: 03 Şub 2022, 17:02
gönderen Coşkun
Merhaba,
HMI DOP100 ise aşağıdaki gibi menüden adresleri görebilirsiniz. ( Dopsoft / Options / Modbus TCP mapping table)
HMI_Adress_Mapping.png
Sonrasında aşağıdaki görselde olduğu gibi adresleri ayarlamış olmasınız.
Modbus_ReadWrite.png
Haberleşme ayarlarından sonra görseldeki gibi router a ait adresleri Cloud paylaşımına açmanız gerekecektir.
DX_Register_Management.png
Datalar cloud paylaşıma açıldıktan sonra diacloudsolutions.com adresinden cihaz özelliklerinde ilgili datalar "registers" sekmesi altında listelenecektir.
Registers.png
Listelenen adresler ile ilgili bir takım kod çalışması da yapabilirsiniz. Böylelikle dataların birimini açıklamasını yada gösterge değerine göre bir durum oluşturabilirsiniz.
Code1.png
Code2.png
Code3.png
Code4.png
Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.
Coşkun Özdemir