1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP 107BV panel ile dtc1000 modül

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2022, 05:57
gönderen AYTES
merhaba:
1) dop 107bv panel ile dtc 1000 ısı modülünü nasıl haberleştiririm.panel buna uygunmudur ?
2) sistemde ayrıca dvp 28 sv birde cpu bağlıdır.
3) tek panelden hem 28 sv cpu hemde dtc 1000 haberleşmesi yapmak istiyorum.haberleşme vs nasıl olur.
panel buna uygun mudur. tesekkurler

Re: DOP 107BV panel ile dtc1000 modül

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2022, 09:59
gönderen İslam
Merhaba,

1) DTC1000 cihazı standart modbus RS485 haberleşme desteği mevcuttur. DOP-107BV ile haberleştirebilirsiniz. DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri linkinden DOP-DTC örneğini inceleyebilirsiniz. DOPSoft v2 için hazırlanmıştır ancak DOPSoft v4 ile direkt açabilirsiniz projeyi.

2-3) DOP-107BV cihazının fiziksel olarak 1 portu olmasına karşın aynı port üzerinde yapılacak 2 farklı bağlantı ile 2 Com noktası elde edilebilir. İsterseniz DTC ve PLC'yi aynı porta farklı istasyon adresleriyle bağlayabildiğiniz gibi 2 Com portunada dağıtabilirsiniz.
107bv.png

Re: DOP 107BV panel ile dtc1000 modül

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2022, 10:32
gönderen Turhan
Merhaba,

DOP107BV HMI'ın aynı fiziksel bağlantı noktasını kullanarak "Delta Controller ASCII" haberleşme drvier'ı ile hem DTC hemde PLC ile haberleşme sağlayabilirsiniz.

Re: DOP 107BV panel ile dtc1000 modül

Gönderilme zamanı: 09 Şub 2022, 21:28
gönderen AYTES
turhan bey tesekkürler cok sagolun