INCD KOMUTU
- gürkan yaşar
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 06 Ara 2018, 09:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: INCD KOMUTU
merhaba uğur bey hızlı sayıcı set , reset komutları sv2 içinde aynı sayıda,mı kullanılıyor. yada kaç adet kullanılmalı ?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: INCD KOMUTU
4'e kadar Yüksek hızlı pulse girişini akrşılaştırabilirsiniz. Daha fazla sayıda karşılaştırma yapacaksanız karşılaştırma komutunun set değerini güncelleyerek komutu birden fazla bölge için kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- gürkan yaşar
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 06 Ara 2018, 09:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: INCD KOMUTU
merhaba turhan bey peki bu coğaltmayı nasıl yapabilirim
örnek verebilirmisiniz. 10 veya 12 adet karşılaştırma yapmam gerekiyor
örnek verebilirmisiniz. 10 veya 12 adet karşılaştırma yapmam gerekiyor
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: INCD KOMUTU
D0'dan D15 için CMPT komutu kullanırken D16'dan D31'e kadar farklı bir CMPT komutu kullanarak çoklu karşılaştırma yapabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: INCD KOMUTU
MERHABA ben bu komutu çalıştıramadım. offline simulasyon yaptım çalışmadı.Turhan yazdı: ↑18 May 2018, 14:22 INCD komutu ile aşağıdaki gibi komut satırlarında C10 sayıcısısın değeri sırası ile sayma işlemi yapmaktadır.
C10 = D100 ise M10 biti, bir sonraki saymada C10 = D101 ise M11 biti, bir sonraki saymada C10 = D102 ise M12 biti aktif olacak şekilde 1 counter ile birden fazla kez sıralı sayma işlemi yapılmıştır. Komut çalışmasına hakim olabilmek için Komut satırlarını simulator modunda deneyebilirsiniz.
incd.png
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: INCD KOMUTU
DVP serisi PLC modellerinde simulator modunda aşağıdaki komutlar desteklenmez. Diğer komutlar için ise komutu doğru kullandığınıza emin olunuz.
WDT, REF, REFF, MTR, DHSCS, DHSCR, DHSZ, SPD, PLSY, PWM, PLSR, IST, TKY, HKY, DSW, SEGL, ARWS, ASC, FROM, TO, RS, PRUN, VRRD, VRSC, ABS, PID, MODRD, MODWR, FWD, REV, STOP, RDST, RSTEF, SWRD, DELAY, GPWM, FTC, CVM, MEMR, MEMW, MODRW, PWD, RTMU, RTMD, RAND, DABSR, ZRN, PLSV, DRVI, DRVA, DPPMR, DPPMA, DCIMR, DCIMA, DPTPO, HST, DCLLM.
WDT, REF, REFF, MTR, DHSCS, DHSCR, DHSZ, SPD, PLSY, PWM, PLSR, IST, TKY, HKY, DSW, SEGL, ARWS, ASC, FROM, TO, RS, PRUN, VRRD, VRSC, ABS, PID, MODRD, MODWR, FWD, REV, STOP, RDST, RSTEF, SWRD, DELAY, GPWM, FTC, CVM, MEMR, MEMW, MODRW, PWD, RTMU, RTMD, RAND, DABSR, ZRN, PLSV, DRVI, DRVA, DPPMR, DPPMA, DCIMR, DCIMA, DPTPO, HST, DCLLM.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: INCD KOMUTU
saolun turhan beyTurhan yazdı: ↑16 May 2022, 09:40 DVP serisi PLC modellerinde simulator modunda aşağıdaki komutlar desteklenmez. Diğer komutlar için ise komutu doğru kullandığınıza emin olunuz.
WDT, REF, REFF, MTR, DHSCS, DHSCR, DHSZ, SPD, PLSY, PWM, PLSR, IST, TKY, HKY, DSW, SEGL, ARWS, ASC, FROM, TO, RS, PRUN, VRRD, VRSC, ABS, PID, MODRD, MODWR, FWD, REV, STOP, RDST, RSTEF, SWRD, DELAY, GPWM, FTC, CVM, MEMR, MEMW, MODRW, PWD, RTMU, RTMD, RAND, DABSR, ZRN, PLSV, DRVI, DRVA, DPPMR, DPPMA, DCIMR, DCIMA, DPTPO, HST, DCLLM.