KOMPRESÖR FAN İÇİN UYGULAMA

Mesaj gönderen y.hatip »

Merhaba
Çalıştıgım firmada 132 kw invertörlü kompresör mevcut . Bunun radyatör sogutması 4 kw AC motorlu fan ile 80-75 derece arasında start stop kontaktör ile saglanıyor . Biz bunu 5.5kw C2000 invertör ile PID sabit 70 derecede tutmak istiyoruz . Fan motor devirinin sıcaklıga baglı olarak degişebilir .
Bu işlem için kullanılacak invertör modeli nedir ?
Bu işlem için kullanılacak PID ekipman (PT100) ?
Parametrelerde nereleri ayarlayacagız ?

verdiğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: KOMPRESÖR FAN İÇİN UYGULAMA

Mesaj gönderen Turhan »

VFD-C2000 serisi sürücülerde dahili PID fonksiyonu ile 0-10VDC yada 4-20mA feedback sinyaline göre PID çalışmanız mümkündür.

1. Bunun için 0-10VDC veya 4-20mA çıkış tipindeki bir sıcaklık sensörün ihtiyacınız olacaktır. C2000 ve CP2000 serisi sürücülerde PID uygulaması dokümanında Bar cinsinden basınç kontrolü için kullanılan PID parametrelerin benzerini 00-25/00-26 parametresi haricinde olduğu gibi uygulayabilirsiniz.

00-25: 0x0131degC birimi
00-26: 200.0 derece (Sıcaklık sensörünüzün max. değeri)

2. DTC/DTB sıcaklık kontrol cihazı ile PT100 sensör bilgisini doğrudan bu modüle okutup PID işlemine tabi tuttuktan sonra bu sıcaklık kontrol cihazının analog çıkışı ile sürücüyü istediğiniz frekans bölgelerinde kontrol edebilirsiniz.
Not: DTC ekransız, DTB ise ekranlı modeldir. Sıcaklık kontrol cihazına ait ürün kodunun son harfi L ise lineer 0-10VDC çıkış, C ise 4-20mA lineer analog çıkışa sahiptir.


.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.