Bir sürücü ile 2 adet asenkron motor sürmek

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Teknolog
Mesajlar: 15
Kayıt: 15 Eki 2019, 12:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Bir sürücü ile 2 adet asenkron motor sürmek

Mesaj gönderen Teknolog »

Merhaba
0,4kw sürücü ile (VFD004EL21W-1), iki adet 0,18kw asenkron motoru paralel bağlayıp çalıştırabilir miyim?
İyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Bir sürücü ile 2 adet asenkron motor sürmek

Mesaj gönderen Uğur »

Çalıştırabilirsiniz. Yanlız her motoru kendi akımınca motor koruma yapmanız gerekir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Bir sürücü ile 2 adet asenkron motor sürmek

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücü V/F modunda iken kullanabilirsiniz. (00-10: 0)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Bir sürücü ile 2 adet asenkron motor sürmek

Mesaj gönderen apomavi »

merhaba. Ben de 2 adet 0.37 kw motoru 0.75 kw surucu ıle surmek ıstıyorum.ç ıkı motor da senkron sekılde aynı anda baslamalı ve aynı hızlarda olmalı tek bır potans ıle kontrol edılıp. bunu bu sekılde yapabılır mıyım ? bunu nasıl yapabılırım ve ayrıca surucu parametrelerını nasıl ayarlamam gerekıyor acaba(motor gucu, motor voltajı, motor akımı, motor frekansı gibi) ? bu konuda bana yardımcı olabılır mısınız?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Bir sürücü ile 2 adet asenkron motor sürmek

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Motorların etiket voltaj ve frekans değerleri aynı ise motorların toplam akım değeri sürücünün toplam akım değerini geçmeyecek şekilde motorları V/F kontrol methodunda kullanabilirsiniz. Burada motorların dengesiz yüklenmesine karşı sürücü ve motorlar arasında motor akım değerine göre motor koruma rölesi kullanılması uygun olacaktır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.