pili biten plc arızası

Gönderilme zamanı: 09 May 2022, 13:39
gönderen sensotomasyon
merhabalar, calisan makinemizi haftasonu kapattiginizdan bir gun sonra. ptesi gunu calistirmaya calistigimizda. hicbir sekilde calismadi. kontrolde pilin bitik oldugunu gordum ve enerji altinda pili yeniledim.hmi den kullanici adi ve sifre ile girilen ayarlari diger calisan makineye gore ayarladim. fakat digital olarak hicbir cikis cikis vermiyor. plc den bilmedigimiz baska ayarlada silinmis olabilirmi.nasil bir yol izlemeliyim. plc modeli dvp-20 pm hmi modeli weinwiew. makine cinden gelen bir makinedir

Re: pili biten plc arızası

Gönderilme zamanı: 09 May 2022, 14:13
gönderen Uğur
Pil bittiğinde program değil içerisindeki kalıcı veri alanı ve varsa RTC sıfırlanır. Bundan dolayı makina ön ayarları gittiği için çalışmıyor olabilir. Ayarlarını üretici firmadan temin etmelisiniz. Gerekirse uzak bağlantı yapıp kontrollerini yaptırın.