Enerji gittiğinde değerlerin Sıfirlaniyor

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Doğan
Mesajlar: 37
Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Enerji gittiğinde değerlerin Sıfirlaniyor

Mesaj gönderen Doğan »

Merhabalar,

Gmt Marka HMI ile Delta Vfd-El Sürücüyü Modbas üzerinden haberlestirip Frakans yazma işlemi yapıyorum haberleşmede Sorun yok falan Enerjiyi Aç kapa yapınca Yazdığım değerler iki tarafta da Sıfırlanıyor Sebebi Ne olabilir?
Değerlerin Sifirlanmaması için Sürücüde Eksra bir ayar yapmam gerekiyormu?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Enerji gittiğinde değerlerin Sıfirlaniyor

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle yazma adresi olarak 2001 i okuma adresi olarak 2102 yi kullanın. Sürücü frekansı enerji kapatılıp açılması ile sıfırlamaz durumu test etmek için haberleşme kablosunu sökerek enerjisini kapatıp açın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön