KABLO MESAFESİNDEN DOLAYI POMPA YANIYOR YARDIM
- olkanm
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 21 Nis 2020, 17:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
KABLO MESAFESİNDEN DOLAYI POMPA YANIYOR YARDIM
Merhaba , müşterimizin 4 kw salyangoz trifaze motoru için 5.5 kw delta MS 300 sürücü ve güneş paneli kurduk . Pompanın sürücüye olan uzaklığı 350 metre 3 kez yandı taşıyıcı frekans ayarını değiştirmem faydalı olur mu yada ayarı kaç olması gerekir . Kablo 4x6 mm bakır kablo . Yardımlarınızı bekliyorum.
- Turhan
- Mesajlar: 7805
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: KABLO MESAFESİNDEN DOLAYI POMPA YANIYOR YARDIM
MS300 serisi 460VAC modellinde 5.5kW güç değerinde maximum kablolama mesafesi AC Output reactor ile kullanılması durumunda 115m. olarak gözüküyor.
.
.