1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

KABLO MESAFESİNDEN DOLAYI POMPA YANIYOR YARDIM

Gönderilme zamanı: 11 May 2022, 22:29
gönderen olkanm
Merhaba , müşterimizin 4 kw salyangoz trifaze motoru için 5.5 kw delta MS 300 sürücü ve güneş paneli kurduk . Pompanın sürücüye olan uzaklığı 350 metre 3 kez yandı taşıyıcı frekans ayarını değiştirmem faydalı olur mu yada ayarı kaç olması gerekir . Kablo 4x6 mm bakır kablo . Yardımlarınızı bekliyorum.

Re: KABLO MESAFESİNDEN DOLAYI POMPA YANIYOR YARDIM

Gönderilme zamanı: 12 May 2022, 10:08
gönderen Turhan
MS300 serisi 460VAC modellinde 5.5kW güç değerinde maximum kablolama mesafesi AC Output reactor ile kullanılması durumunda 115m. olarak gözüküyor.

.