Merhaba,
Delta dop 107ev com port 2 üzerinden rs485 ile bağlantı sağlıyorum. Fakat plc de basit bir on butonu koymama rağmen start dediğimde haberleşme arızası diyor. Sebebi ne olabilir ?
Hmi Panel Plc Haberleşme Hatası
- KsK_Raist
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 03 May 2020, 02:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Hmi Panel Plc Haberleşme Hatası
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi Panel Plc Haberleşme Hatası
X0 fiziksel bir giriştir haberleşme üzerinden durumu değiştirilemez. Bunun için M0 gibi bit adresleri kullanınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- KsK_Raist
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 03 May 2020, 02:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi Panel Plc Haberleşme Hatası
Teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak sizlere. 4-20mA giriş girdiğimde program üzerinde görebiliyorum. Hmi üzerinde bar grapt oluşturup bu seviyeye göre yükselme seviyesini görmek istiyorum. Adres olarak d50 yapıyorum ama sonuca ulaşamadım. Hangi veriyi sistemden okumalıyım ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Hmi Panel Plc Haberleşme Hatası
Bar elementi için tanımlı herhangi bir adres gözükmüyor.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.